La performance acoustique des matériaux biosourcés était jusqu’alors peu documentée, les fabricants ayant fait le choix de ne pas communiquer les résultats des essais réalisés en laboratoire.
Puis compte tenu de la demande dans le domaine de la construction et de la nécessité de la transition énergétique (les matériaux biosourcés étant moins énergivores à produire que les laines minérales), la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de Nature a financé une étude sur les propriétés acoustiques des matériaux biosourcés. Elle fut publiée en 2017 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
https://www.cerema.fr/system/files/docu ... ion_28.pdf
Le CSTB a mesuré les caractéristiques acoustico-mécanique des principales laines végétales dont la plus connue des audiophiles est la laine de coton recyclé fabriquée par le relais Métisse. Le document est particulièrement captivant pour celui qui s’intéresse au sujet, mais l’amateur passionné sera certainement ravi de pouvoir disposer de la résistivité au passage de l’air de quelques matériaux. Les autres paramètres seront utiles pour toute modélisation selon un modèle dit de JCAL (Johnson-Champoux-Allard-Lafarge) qui fait l’objet d’une documentation en fin de document.
Mais mieux encore, le CSTB indique pour comparaison (modèle JCAL), les coefficients d’absorption en champ diffus pour trois épaisseurs différentes 100, 200 et 350 mm de quelques matériaux. Ici en 350 mm:
Certaines références peuvent convenir pour la correction acoustique des HC et se substituer ainsi aux laines minérales, mais sans l’inconvénient des fibres irritantes.
Qu'on se le dise
Bachi
|
11 messages • Page 1 sur 1
|
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 23 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Performance acoustique des matériaux biosourcés
Dernière édition par Bachibousouk le 09 Mai 2022 8:28, édité 3 fois.
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Les mêmes matériaux mais pour des épaisseurs de 200 mm et 100 mm
Pour information, la laine de verre standard figurant dans la dernière colonne est une laine de résistivité de 21000 Pa.s/m2, tortuosité de 1, porosité de 0,95 et longueurs caractéristiques de 60 et 150 µm, correspondant plutôt à une laine de faible densité de l'ordre de 30 kg/m3.
Bachi
Pour information, la laine de verre standard figurant dans la dernière colonne est une laine de résistivité de 21000 Pa.s/m2, tortuosité de 1, porosité de 0,95 et longueurs caractéristiques de 60 et 150 µm, correspondant plutôt à une laine de faible densité de l'ordre de 30 kg/m3.
Bachi
Dernière édition par Bachibousouk le 16 Mai 2022 14:43, édité 6 fois.
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
*
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
*
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Merci pour le partage Bachi, j'ai récemment commandé une palette de Metisse M+ pour améliorer un peu l'acoustique de ma pièce d'écoute. Compte tenu des chiffres présentés ci-dessus, cela devrait avoir absorber assez bas en fréquence.
- Hamtaro12
- Messages: 912
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Je suis toujours méfiant des absorbants en laine minéraux au plafond à cause de poussier qui peut descendre. Il semble que les matériaux biosourcés sont un bon alternative.
- Rooky2
- Messages: 2711
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
- Localisation: IDF
Hamtaro12 a écrit:Merci pour le partage Bachi, j'ai récemment commandé une palette de Metisse M+ pour améliorer un peu l'acoustique de ma pièce d'écoute. Compte tenu des chiffres présentés ci-dessus, cela devrait avoir absorber assez bas en fréquence.
La laine métisse est un matériau relativement sain.
Attention, la Metisse M+ n’existe pas. C’est juste une Metisse qui a été compressée.
Je suis toujours méfiant des absorbants en laine minéraux au plafond à cause de poussier qui peut descendre. Il semble que les matériaux biosourcés sont un bon alternative
En effet, il n'est pas nécessaire de leur adjoindre un voile antidéfibrant comme avec les laines minérales.
L'inconvénient principal des matériaux biosourcés est leur "classement feu".
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Bonjour Bachi,
Merci pour l'explication sur la laine Metisse M+. Celle-ci ayant des caractéristiques différentes de la RT (densité etc.), il me semblait important de le préciser.
https://www.materiaux-naturels.fr/produ ... on-recycle
https://www.materiaux-naturels.fr/produ ... e-de-coton
David
Merci pour l'explication sur la laine Metisse M+. Celle-ci ayant des caractéristiques différentes de la RT (densité etc.), il me semblait important de le préciser.
https://www.materiaux-naturels.fr/produ ... on-recycle
https://www.materiaux-naturels.fr/produ ... e-de-coton
David
- Hamtaro12
- Messages: 912
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Bonsoir David,
En effet, deux nouvelles références chez Relais Metisse: RT et M+.
La version M+ à la même densité que la première version originelle dite PM qui a fait l’objet de l’étude du CSTB.
Peut-être le même produit.
Merci pour l’info
Bachi
En effet, deux nouvelles références chez Relais Metisse: RT et M+.
La version M+ à la même densité que la première version originelle dite PM qui a fait l’objet de l’étude du CSTB.
Peut-être le même produit.
Merci pour l’info
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Pour information, la laine de coton Métisse auparavant classé feu Euroclasse E, en produit nu, est dorénavant certifiée Euroclasse D par ACERMI. D'après la fabricant, son traitement ignifuge à cœur (sans sels de bore) en fait l'isolant coton biosourcé garantie sécurité
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2286
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Bonjour Bachi,
Concernant la laine Metisse M+, le fabricant utilise des sels d’ammonium comme retardateur de flammes avec pour conséquences de potentiels dégagements d’ammoniac... La mise en oeuvre est donc délicate.
David
Concernant la laine Metisse M+, le fabricant utilise des sels d’ammonium comme retardateur de flammes avec pour conséquences de potentiels dégagements d’ammoniac... La mise en oeuvre est donc délicate.
David
- Hamtaro12
- Messages: 912
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
|
11 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Correction Acoustique Passive
|