Dans le cadre de mon installation salon HC dans une maison ossature bois, je dois tenir compte de la proximité des chambres.
Je travaille donc sur les solutions à ma portée pour isoler acoustiquement au mieux ces pièces. Cela servira lors de l'utilisation du HC à écoute modéré mais aussi pour les bruits du quotidien. L'isolation acoustique des maisons en bois est souvent négligé et pourtant très mauvaise...
L'idéal, je l'ai bien compris, est d'isoler la pièce HC avec les solutions Masse/ressort/masse décrites par JPL entre autres.
Bien entendu, tout n'est pas si simple. Ma pièce est ouverte sur l'étage par son centre ainsi que par la trémie de l’escalier.
Voilà une représentation avec le plancher ouvert:
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/14/19101411240457282.png)
Et une autre sans:
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/14/1910141124066343.png)
Le traitement permettant d'isoler acoustiquement la pièce source est donc extrêmement complexe à mettre en place voir impossible sans vendre quelques organes. Il me faudrait isoler la pièce sur les deux étages du sol au plafond tout en créant une peau sur toute la surface du plancher ouvert (dessus, dessous, etc), désolidariser l'escalier qui sera fixé au mur, sans parler des baies vitrées en nombre qui transmettront inévitablement les vibrations par leur cadre aux murs. Ça je ne pourrais rien y faire. Bref, c'est pas une vraie salle dédiée donc les galères sont là, faut faire avec.
Je voulais donc prendre le problème à l’envers et isoler les deux chambres plutôt que la pièce principale
Je pensais donc procéder de la façon suivante pour ces deux chambres:
- Sol: OSB > sous couche acoustique > plancher flottant
- Mur: coté HC structure ba13 sur bande phaltex > vide d'aire technique > ossature bois 140mm + laine de roche ou ouate de cellulose > OSB > laine de roche 100mm sans ossature > vide d'air technique > structure placo sur bandes phaltex (sol, plafond, coté) > Panneaux MDF ou BA13 > Greenglue > BA13.
Les 4 murs recevront le même traitement de structure placo ba13 sur phaltex, MDF ou BA13, greenglue, BA13.
- Plafond: BA13 + BA13 sur ossature métallique suspendu avec suspentes spécifiques..
Bien conscient qu'il faut normalement isoler la pièce "émettrice" plutôt que la pièce "réceptrice", est ce que toutefois, les solutions envisagées permettront d'apporter quelque chose d'acceptable ?
Je me pose également la question de la pertinence du Greenlue dans ce cas de figure ?
Je n'obtiendrais jamais une isolation au top mais l'idée est de faire au mieux...
Merci à vous.