guigui82 a écrit:En parlant de temps de pause, quel temps conseillez vous entre chaque appareil dans les séquences quand on fait tout allumer par exemple? 1000 ms est ce trop long, trop court ? Existe t'il une règle plus ou moins précise sachant que pour l'ampli ou pour le vp par exemple, il faut qu'ils soient allumés pour sélectionner la sortie HDMI adéquate .
Tout d'abord, un temps de pause n'est nécessaire que si le deux actions qu'il sépare sont destinées soit au même appareil soit à deux appareils distincts mais au travers du même connecteur IR du module Global Caché.
Ensuite, je conseille d'allumer en premier les appareils les plus long à démarrer puis de revenir à eux dans le même ordre pour ajuster leur paramétrage. L'idée étant de réduire au minimum le temps de la macro. Donc de manière générale, mettre un temps de pause le plus faible possible tout en respectant une petite marge de sécurité afin de s'assurer que toutes les commandes sont bien émises puis reçues.
Enfin, je vous invite à utiliser les séquences sur "Fin d'activité partielle" ou "Début d'activité partielle" qui permettent d'automatiser par exemple la sélection de la sortie HDMI lorsque l'on change la Source ou bien la Destination.
Ai-je répondu à votre question ?
Cdt,
lagommette