VaTeK a écrit:...
En tant qu'électricien, je te conseil vivement de refaire intégralement ton câblage!
Les fils sont dénudés trop long d'une part (cuivre apparent), ensuite tu peux en raccourcir quelques-uns.
De plus, pour 9 prises, il faut 2 circuits minimum, la norme (NFC-15-100) impose un maximum de 8 prises de courant pour un départ 16A avec un câble d'alimentation de 2.5mm² en habitation.
Dans ton cas, je te conseil de faire 3 circuits puisque tu auras des "gros" consommateurs sur cette partie, ça évitera l'échauffement des câbles et potentiellement, limitera le risque d'incendie dans ta salle (30% des incendies domestiques sont d'origines électrique) ... les les câbles trop dénudés sont aussi un risque.
VaTeK a écrit:J'ai une question à vous poser : J'ai cru comprendre qu'il n'est pas bon pour les amplis d'avoir une multiprise type parafoudre et lisseur de tension.
Je ne crains pas la foudre car je n'ai pas d’entente TV de connectée (TV par le net) mais par contre pour le lissage de la tension vous en pensez quoi ?
Le parafoudre n'est pas obligatoire dans beaucoup de région de France - en Jaune sur cette image
Si tu es dans une région en rouge, le parafoudre en tête d'installation est obligatoire.
Le parafoudre n'agit en rien sur la forme d'onde de la "sinusoide" du secteur. Il va juste entrer en action lorsqu'une sur-tension (d'origine naturelle ou artificielle) intervient sur ta ligne d'alimentation électrique. A ce moment, il va évacuer le trop-plein d'énergie vers la terre (nécessite donc une bonne prise de terre). La foudre peut parfaitement frapper la ligne HT ou la ligne BT alimentant ta maison, dans ce cas, hop, surtension ... la surtension peut aussi être présente dans le cas d'une ouverture d'artère HT, de charge statique dans l'air (orage sec) ... et passer également par le fil "télécom" ... entre autre!
Pour le lisseur ... un "onduleur" pourrait être plus efficace, il fera office de filtre, de parasurtenseur (encaisse les petits pics de tension) et permet de limiter les problèmes en cas de chute de tension ou de coupure secteur (momentané ou long).
A choisir en fonction des appareils à alimenter.
Dagda