Merci fanvw.
J'en profite pour vous fournir quelques chiffres sur l'isolation de la salle depuis que la porte a été
changée et un
seuil posé.
Mesure de l'isolationPour rappel, la pièce avant travaux avait déjà naturellement d'
assez bonnes performances d'absorption sonore, grâce a la présence de murs en parpaings et l'éloignement des chambres des enfants. J'ai remis les mêmes enceintes, utilisé les mêmes sonomètres qu'avant et voici les résultats :
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-7eHbNAB1i48/UPgeTxIgIDI/AAAAAAAAHLQ/13UhUk2YEkg/s800/isolation.jpg)
Première étape de l'analyse (source éteinte):
- on remarque que les deux sonomètres (un ne mesure qu'en dBA; l'autre fait dBA et dBC) n'affichent pas les mêmes valeurs
- les deux appareils ne sont pas assez sensibles pour mesurer les environnements faibles. JPL avec son matos de pro mesurait ma salle sous le NC15, ici impossible de descendre sous 22 dBA pour l'un et 33 dBA-48 dBC pour l'autre.
=> matos trop bas de gamme pour faire de vraies mesures
Seconde étape de l'analyse (source allumée):
- Un affaiblissement d'environ 42 dBA simplement en passant de l'autre coté de la porte, réduit à 27 dBC dans cette autre echelle de mesure. C'est vraiment pas mal du tout
- Comme les sonomètres ne descendent pas assez, impossible de mesurer avec exactitude l'affaiblissement dans la chambre des enfants, mais c'est au moins 65 dBA / 50 dBC, donc du très bon.
=> Je devais porter un casque antibruit dans le HC pour faire les réglages et la mesure, quand je n'entendais qu'un infime bourdonnement dans les chambres des enfants; donc certes l'isolation n'est pas 100% parfaite, mais j'ai économisé de précieux volumes dans la salle et au final aucun risque de déranger les pitchouns pendant qu'ils dorment.
Pari gagné !
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-W3gbn33cb1Q/UPgcu0PHKEI/AAAAAAAAHK4/2-hygo7GUrA/s800/P1050191.JPG)