Bonjour GOBERT Olivier (Home Cinema Francophone),
Nous vous envoyons ce message car vous possédez actuellement des serveurs hébergés dans notre datacenter
L'incident sur ce datacenter est du à une coupure générale d'alimentation EDF sur le secteur de St-Denis.
Notre chaine électrique redondante a correctement pris le relais mais les groupes de froid ont connu une interruption de quelques minutes le temps que les groupes électrogènes se mettent en route provocant une augmentation de la température dans la salle qui a causé la coupure ( mise en sécurité ) de certains équipements.
Nos équipes techniques datacenter sont actuellement en train de travailler sur la résolution du problème.
Nous vous tiendrons informés à la clôture définitive de l'incident.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement,
|
1 message • Page 1 sur 1
|
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Forum permettant de communiquer toutes informations relatives à HCFR
Incident datacenter hébergeant le site
Pour info
La configuration dans mon profil
Adhérez à l'assoc pour que le site soit indépendant : http://www.homecinema-fr.com/l-association-hcfr/
(Ce compte ne répondra pas à vos messages privés)
- ogobert
- Fondateur et Membre d'Honneur
- Messages: 47989
- Inscription Forum: 04 Juil 2000 2:00
- Localisation: France (78)
|
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Informations HCFR |