Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, boonjik, Dim74200, dlm31, Doubs25, dr rotule, LINK1976, Lukyfish, Pif on ze net, porciprince, YvesM et 33 invités
Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR
~Hiddukel's MediaRoom~ Salle terminée - maison vendue
Une VMC c'est un disjoncteur de 2W, c'est spécifique. Il ne doit rien y avoir d'autre dessus. Vu le prix d'un disjoncteur, il ne faut pas se priver...
- r2lorme
- Messages: 6498
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
- Localisation: Rouen
hiddukel a écrit:Concernant le tableau, du coup, je vais peut être revoir la distribution.
Mais j'aimerais rester avec un seul disjoncteur différentiel.
Des avis?
Il n'y a pas de problèmes particulier à rester avec un seul "interrupteur" diffrentiel, et non "disjoncteur"
Sonatine le dira mieux que moi, tant qu'en aval de ton inter diff de 40 A, la somme des protections des disjoncteurs ne dépasse pas 100-110A tout va bien.
Cendrem@ a écrit:Je pensais mettre la VMC et la Box internet/TV sur la même ligne. Tu penses que cela peut engendrer des problèmes?
La VMC doit rester sur sa propre ligne protégée par un disjoncteur de 2A.
Une VMC étant cachée, si il y a quoique ce soit d'anormal sur la celle-ci, il faut que le dispositif de protection se déclenche immédiatement.
Moi je ne ferai jamais de concession à ce niveau.
- moonloop
- Messages: 1414
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
- Localisation: Saône et Loire
J'en prends bonne note!
C'est vraiment la partie sur laquelle il ne faut pas se planter!!!
Je vais tirer les ligne vers la future boite, en notant tout les cables. Ensuite je ferai tous les branchements necessaires!
C'est vraiment la partie sur laquelle il ne faut pas se planter!!!
Je vais tirer les ligne vers la future boite, en notant tout les cables. Ensuite je ferai tous les branchements necessaires!
- Cendrem@
- Messages: 117
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 11:12
- Localisation: Belgique
Pour la ligne dédiée pour le VP cela peu très bien être une ligne pour tes équipements (ampli etc ) si tu y mets un onduleur. Si tu prends un onduleur plus tard le fait de mettre le VP seul t'évite tout risque que ça disjoncte à cause d'un autre appareil même si le risque est limité .
- Taurp
- Messages: 545
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
- Localisation: région Paca
Là, je suis à 90A avec ce schéma.
Un de plus pour VP ou sub, dédié, cà va être chaud. Vais qd même demander à Sonatine.
Autre solution, mettre le VP sur meme ligne que le rack, et la prise Local Tech avec le sub. C' est juste une prise d'appoint.
En effet, la VMC est bien toute seule sur 2A.
Un de plus pour VP ou sub, dédié, cà va être chaud. Vais qd même demander à Sonatine.
Autre solution, mettre le VP sur meme ligne que le rack, et la prise Local Tech avec le sub. C' est juste une prise d'appoint.
En effet, la VMC est bien toute seule sur 2A.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2192
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
Je peux mettre Sub tout seul, le VP avec les équipements/rack,
Et la prise local Tech avec celles Salle/Bar.
Ça serait le mieux je pense.
Et la prise local Tech avec celles Salle/Bar.
Ça serait le mieux je pense.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2192
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
Il faudrait que Sonatine repasse par ici !
Le professeur nous dira alors quoi faire!
Le mieux est de dire son nom trois fois de suite:
Sonatine ... Sonatine ....
Nonnnn j'ose pô
Le professeur nous dira alors quoi faire!
Le mieux est de dire son nom trois fois de suite:
Sonatine ... Sonatine ....
Nonnnn j'ose pô
- Cendrem@
- Messages: 117
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 11:12
- Localisation: Belgique
moonloop a écrit: La VMC doit rester sur sa propre ligne protégée par un disjoncteur de 2A.
+1
Concernant le pourquoi et le comment de la ligne dédiée au vidéoprojecteur, j'ai répondu ici :
viewtopic.php?p=176781363#p176781363
- sonatine
- Messages: 4830
- Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
- Localisation: 83
sonatine a écrit:moonloop a écrit: La VMC doit rester sur sa propre ligne protégée par un disjoncteur de 2A.
+1
Concernant le pourquoi et le comment de la ligne dédiée au vidéoprojecteur, j'ai répondu ici :
viewtopic.php?p=176781363#p176781363
Pour le vidéoprojecteur, je serai obligé de mettre un onduleur, j'ai de trop fréquentes coupures de courant (du à un ampèrage trop faible en sortie de compteur). Je préfère le protèger au max.
- Cendrem@
- Messages: 117
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 11:12
- Localisation: Belgique
MAJ après le WE !
donc vendredi aprem, fin de la cloison HC/WC - Sous-sol. (ossature bien sur...)
samedi, finitions dans la maison, et hier, pose des rails bas de la cloison HC-WC...
donc vendredi aprem, fin de la cloison HC/WC - Sous-sol. (ossature bien sur...)
samedi, finitions dans la maison, et hier, pose des rails bas de la cloison HC-WC...
Dernière édition par hiddukel le 27 Fév 2012 12:29, édité 1 fois.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2192
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
Bon lui aussi il attend mes petites vacances pour lancer les travaux..... t'es pu mon copain.... (pas mal l'idée de l'enrochement plat)...
- Nabby41100
- Messages: 984
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
- Localisation: Vendôme... pas la place ... la ville
Bon alors Hiddukel, T'as pu avancer? On est impatient là!!!! bon ok je me calme
- Cendrem@
- Messages: 117
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 11:12
- Localisation: Belgique
Cendrem@ a écrit:Bon alors Hiddukel, T'as pu avancer? On est impatient là!!!! bon ok je me calme
Nabby41100 a écrit:Bon lui aussi il attend mes petites vacances pour lancer les travaux..... t'es pu mon copain.... (pas mal l'idée de l'enrochement plat)...
Mon lapinou is back !!!!!
bah j'ai pas mal avancé en effet ! je croyais que t'etais resté aux Seychelles dis donc !
j'ai encore un peu avancé ce WE:
pas la salle...
mais voici l'enrochement qui a bien avancé
Cette photo, c'etait vendredi, après avoir fini mon stock de montants.
un petit tour chez BD, pack de 10 montants en promo à 18,90 euros, quelques plaques,
(porte mise en place, car je devais faire un ajustement de l'huisserie)
Et l'autre tache du WE, ca a été de couper les 150 morceaux de demi-chevrons qui vont servir pour l'ossature primaire:
(vive la scie à onglet d'un copain!)
j'ai egalement commencé à denuder/demonter les pieuvres electriques que j'ai eu de recup (ils avait faire des pieuvres normales, alors qu'il fallait des pieuvres pour plafonds rampants),
du coup, je pense avoir pratiquement tout mon cablage deja.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2192
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
tu devrais doubler tes montants
- STTEPH
- Messages: 906
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
- Localisation: au beau milieu du pacifique
j'y ai pensé, mais vu que c'est une toute petite cloison, je me suis dit que un seul, ca irait.
je peux en rajouter si vraiment c'est mieux.
je peux en rajouter si vraiment c'est mieux.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2192
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
|
Retourner vers Installations HC dédiées
|