FIXIT600 sur placo avec scellement chimique ?

Message » 11 Déc 2011 11:46

Salut à tous,

j'ai enfin décidé de franchir le pas et d'accrocher mon plasma Samsung de 45Kg.
Mon mur est en placo (BA10 seulement), avec du moellon derrière, mais une énorme couche d'isolant.

J'avais donc pensé au scellement chimique pour atteindre le moellon mais avec mes 25cm de polystyrène entre le placo et le moellon, j'ai tenté le coup SANS transpercer le moellon.

Ma question est donc la suivante : étant donné que mon support sera plaqué au mur, aucun bras pour déporter la TV, elle restera à 3cm du mur, est-ce ,qu'un scellement chimique risque d'être insuffisant pour une télé de ce poids, sachant que mes tiges filetées qui servent à faire tenir le support font environ 16cm ?
Y a-t-il malgré tout un risque d'arrachement du placo même si la force s'exerce uniquement vers le bas (pas de bras déporté) ?

Merci !!
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 11 Déc 2011 14:44

Bonjour

25 cm d’isolations et une tige filetées de 16 cm ,il y a un problème la

ou 16 cm dans le mur (moellon)
xylophages
 
Messages: 282
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Localisation: ALSACE / BAS RHIN / LINGOLSHEIM
  • offline

Message » 11 Déc 2011 15:23

Pourquoi pas des chevilles molly :wtf:
Ptisik
 
Messages: 5613
Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
  • offline

Message » 11 Déc 2011 19:08

Non en fait avec ma tige filetée de 16cm j'ai pu traverser le placo, l'isolant (yen a une bonne couche mais pas 25cm), et à peine le moellon derrière, mais je n'ai pas transpercé ce dernier.
Etant donné que les forces en jeu s'exercent du haut vers le bas, y a-t-il malgré tout un risque d'arrachement ou aucun risque ?

ps : je n'ai pas utilisé de molly car j'ai jugé plus résistant un scellement chimique avec des tiges de 10 d'épaisseur.
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 12 Déc 2011 12:17

Des retours d'expérience éventuellement ?
Quelqu'un qui aurait tenté le scellement chimique avec uniquement du placo, un poids de 45Kg et un écran sans déportation en avant ?

Merci :(
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 12 Déc 2011 20:37

tu rentres de combien dans le moellon ? quel et la longueur de la cheville à tamis ?

avec le chimique tu auras pas de problème , si tu respectes les règles
xylophages
 
Messages: 282
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Localisation: ALSACE / BAS RHIN / LINGOLSHEIM
  • offline

Message » 12 Déc 2011 20:55

C'est tout le problème, je ne suis pas certain d'être rentré dans le moellon, vu l'épaisseur d'isolant.
En fait mes tamis font 16cm.
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 13 Déc 2011 18:41

Ma question était juste de savoir si un scellement chimique approximatif (imaginons que je n'ai pas tapé dans le moellon) puisse suffire avec un tamis de 16cm dans du placo, pour faire tenir un écran de 45Kg vu que je n'ai pas de bras articulé (donc uniquement une force de haut vers le bas, pas vers l'avant).

Y a-t-il un risque d'arrachement malgré tout ?
J'ai entendu parler de cisaillement également, cela me concerne-t-il ?

Merci
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 13 Déc 2011 19:07

Bonsoir

dans l'isolation le chimique ne tien rien
xylophages
 
Messages: 282
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Localisation: ALSACE / BAS RHIN / LINGOLSHEIM
  • offline

Message » 13 Déc 2011 20:45

Pourtant en mettant tout mon poids dessus ca ne bouge pas d'un poil.
J'ai peut être légèrement creusé le moellon sans le transpercer, donc vu que j'appuie vers le bas (comme l'écran le fera), ca bloque le tout avec ce début de perçage de moellon.
pollux32
 
Messages: 58
Inscription Forum: 11 Aoû 2008 23:23
  • offline

Message » 03 Déc 2012 15:35

Un scellement chimique dans du placo ou dans de l'isolant est moins solide qu'une cheville molly...

Le scellement chimique ne fonctionne bien que dans des materieux creux type parpaings ou brique ou eventuellement dans du béton armé.

Pour moi, ton montage actuel n'est pas terrible, et tu asune probabilité non negligeable de tout trouver par terre...
gloinfred
 
Messages: 5415
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Localisation: Provence
  • offline

Message » 03 Déc 2012 20:04

gloinfred tu réveil le post un peu moin d'une année
xylophages
 
Messages: 282
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Localisation: ALSACE / BAS RHIN / LINGOLSHEIM
  • offline

Message » 01 Nov 2014 13:06

Bonjour,
Il n'y a pas de risque même avec sans fixer avec du scellement chimique, simplement avec des chevilles à expansion de type Molly, mais en respectant ces conditions:
- les chevilles à expansion doivent être du matériel professionnel, pas du 1er prix vendu dans un soldeur et made in ... (voyez ce que je veux dire)
- le placo doit rester sec.
- Utiliser un support TV avec une base large et plusieurs points de fixation (au moins 4, voire 6 ou plus), et donc ne pas avoir des trous rapprochés qui fragiliseraient le placo.
Une seule cheville peut supporter minimum 25 Kg, pour ce qui est des plus petites.

J'ai posé des centaines de TV, je connais plutôt bien le sujet. Dans les forums on trouve de tout: des posts anxiogènes, et des posts imprudents et trop optimistes. Il faut des infos professionnelles, et impartiales.
Cordialement, installationtelemurale
installationtele
 
Messages: 5
Inscription Forum: 23 Fév 2013 14:09
Localisation: Paris
  • offline

Message » 17 Sep 2020 16:00

Ahah et si un enfant se pend après bah le gosse est blessé au minimum et la TV foutue