Jester_Focal a écrit:Pour la protection des appareils, tu as le choix :
- si tu installes au tableau, il te faudra des parafoudres et parasurtenseurs (ça coute la peau des c.ouilles... oh pardon
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
), et ce n'est pas franchement efficace mais ça rassure ton assureur
- une console d'alimentation qui garantie les surtensions mais qui as, vraisemblablement, les inconvénients qu'évoquaient Seb (entre autres pour l'amplification).
- les deux solutions précédentes associées, cela doit être pas mal suivant les appareils mais faut trouver des bons plans pour que ce ne soit pas la ruine
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Pour moi, c'est clairement la solution 1 à privilégier.
Une console d'alimentation comme la Belkin c'est du made in China, pas sérieux du tout contre la foudre et les surtensions.
D'ailleurs Belkin donne des caractéristiques techniques farfelues.
Sur leur notice, il n'indique pas le type de technologie utilisée contre la foudre ( on sait pas si c'est de l'éclateur, diode d'écrétage... )
Les caractéristiques annoncées "Pointe de tension maximum 300 000 A" et "Temps de réponse <1 nanoseconde" c'est du bidon.
Les parafoudres les plus haut de gammes pour le résidentiel dans les marques pros ne montent que jusqu'à 70 000 A.
Les normes de test pour les vraies marques pro sont l'onde de courant 8µs/20µs, l’onde de courant 10µs/350µs et l’onde de courant 1,2µs/50µs.
Donc annoncer 300 000A ( 4 fois plus que les vrais marques pro ) et 1 nanoseconde (1000 fois plus rapide que les marques pro ) et en plus sans dire quelle technologie est utilisée,
on voit tout de suite que le produit n'est pas crédible.
Donc pour une protection sérieuse, je dirai plutôt :
-- une prise de terre faite dans les règles ( genre résistance de 20 ohms ).
-- une protection parafoudre de type 2 au tableau électrique principal de la maison.
Cela protége toute la maison.
-- une ou des protections fines parafoudre de type 3 dans le tableau électrique de la salle HC.
Contre les surtensions ou soustensions :
Un module Merlin Gerin multi 9 RCC dans le tableau électrique.
Cela coupe le courant si la tension sort de l'intervalle réglable qu'on a définit.
C'est utilisé dans l'industrie, c'est du costaud.
Tout ceci ne sert qu'à la protection électrique.
Ce sont des produits éprouvées dans le monde pro ( = prix raisonnables et efficacité prouvée, pas comme beaucoup de matériels dits pour audiophile ).
Après si on veut "nettoyer" le courant, dans le monde pro il y a :
absorbeurs d'ondes :
http://www.fusadee.com/zip/33.zip pour absorber les surtensions
des filtres :
http://www.fusadee.com/zip/35.zip C'est pas donné mais cela ne doit pas être plus cher que certains matériels dit "audiophiles" mais
là au moins on en a pour son argent.
J'avais créé un sujet là dessus :
viewtopic.php?f=1325&t=29858295