Bachibousouk a écrit:Dans toute tentative de correction acoustique, il est préferable de modéliser, de schématiser et de calculer, même somairemment, pour que le traitement à apporter soit adapté à ses besoins. La pose d’un revêtement murale, pour optimiser le temps de réverbération, n’échappe pas à cette règle. Ce n’est pas très compliqué à faire, car les opérations intervenant dans les calcules ne contiennent que les quatre opérations de base.
Pour une première approche, mais elle est suffisante, il existe seulement deux relations à utiliser:
La première c’est la
formule de Sabine qui exprime le temps de réverbération:
T=0,16V/Aou le T est le temps de réverbération en seconde
V le volume du local en m3
A l’absorption équivalente de la salle en m2.
Et la seconde est l’expression de l’absorption équivalente A:
A=Saou S est la superficie des parois en m2 (sol et plafond compris)
a est le coefficient d’absorption du matériau considéré.
Un petit exemple concret:
Imaginons une pièce brute et vide de
dimension 7 x 5 x 2,5 m.
Le volume V est alors de 7 x 5 x 2,5 =
87,5 m3La superficie S des parois est donnée par 2x(7x5 + 7x2,5 + 5x2,5)=
130 m2Supposons pour simplifier que la salle est uniquement constituée de
béton lisse sur toutes les parois (sol et plafond compris). Les coefficicients
a sur les bandes d’octaves 125, 500 et 2000 Hz sont respectivement de
0,02 0,04 et 0,05 (valeurs catalogue).
On peut donc calculer l’absorption A sur les trois bandes d’octaves considérée :
Pour 125 Hz on a A=Sa=130 x 0,02=2,6 m2
Pour 500 Hz on a A=Sa=130 x 0,04=5,2 m2
Pour 2 000 Hz on a A= 130 x 0,05=6,5 m2
Maintenant connaissant l’absorption il est aisé d’estimer le temps de réverbération
T en utilisant la formule de Sabine:
Pour 125 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/2,6=
5,38 secondesPour 500 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/5,2=
2,69 secondesPour 2000 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/6,5=
2,15 secondesLe calcul montre que les temps de réverbération sont trop forts, on s’en saurait douté
Recouvrons le béton lisse de Sempatap 5 mm par exemple:Les coefficicients
a sur les bandes d’octaves 125, 500 et 2000 Hz sont maintenant de
0,02 0,10 et 0,60 (extrait de la courbe constructeur)
On peut donc calculer la nouvelle absorption
A sur les trois bandes d’octaves concidérées:
Pour 125 Hz on a A=Sa=130 x 0,02=2,6 m2
Pour 500 Hz on a A=Sa=130 x 0,10=13 m2
Pour 2 000 Hz on a A= 130 x 0,6=78 m2
Connaissant la nouvelle absorption, il est facile de calculer le nouveau temps de réverbération T en utilisant encore la formule de Sabine:
Pour 125 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/2,6=
5,38 secondesPour 500 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/13=
1,07 secondesPour 2000 Hz, T=0,16V/A= 0,16 x 87,5/78=
0,18 secondeCet exemple est volontairement caricatural, car il met en évidence
un grossier déséquilibre des temps de réverbération par bandes d’octaves. Le Sempatap 5 mm n’a pas modifié le temps de réverbération dans les basses fréquences à 125 Hz (le coefficient d'absorption est d'ailleurs celui du support) et à outrageusent réduit celui-ci dans les aigus à 2000 Hz.
En conclusion, il faut
calculer la quantité de matériau à mettre en oeuvre, mais aussi faire en sorte que les
temps de réverbération par bandes d’octaves soient réguliers. En pratique, il faudra donc «mixer» les revêtements muraux.
Je donne une astuce d’utilisation de 30 % de sempatap 5 mm et 70 % de Sempaphon absorb 13 mm, qui permet de régulariser l’absorption apportée de 500 à 4000 Hz. Igor détourne le Sempaphon absorb avec une pose à l’envers et l’adjonction de tissu, toujours dans cet esprit de linéariser des TR par bandes d’octaves.
J'espère que
Enfin, il a noté et c’est important, que l’absorption apporter dans les basses frequence d’un revêtement mince est toujours celui de son support. Une pose sur placostyle, par exemple, arrange un peu les choses du coté des bandes 125 et 250 Hz. Ce n’est pas rien
J'espère que cet exemple sera profitable car je recommencerais pas tous les jours
Bachi