T'es pas nain geigneur toi ??
"le maintien" : géré par la scène elle-même
"la vitesse (la lenteur) à laquelle l'iris fonctionnerait" : paramètre Ave Time, ça c'est sûr !
"promptitude à réagir en ouverture ou en fermeture" : PWM time je pense.
Reste encore des paramètres à éclaircir !!
On a vu que l'iris a 3 positions : ouvert au dessus du niveau 64, intermédiaire entre le niveau 4 et le niveau 64, fermé en dessous du niveau 4.
Ce que je ne vois pas, c'est si un paramètre gère le niveau intermédiaire.
J'ai bien Iris min X, et j'ai remarqué que celui-ci joue aussi sur le niveau intermédiaire, puisque plus il est bas plus le niveau intermédiaire est fermé. Peut-être alors qu'il n'y en a pas.
Mais il en reste pas mal quand même !
Lamp IRIS Mecha A (1 - 254) : 50
Lamp IRIS Mecha B (1 - 254) : 200
Lamp IRIS Margin (0 - 63) : 5
Lamp IRIS Close (0 - 63) : 33
Lamp IRIS Open (0 - 63) : 63
L'iris Close à 33 d'origine me titille... Le paramètre Min X lui donnant sa position fermée et Max Y sa position ouverte, je comprends pas à quoi servent ces 2 là...
Quand aux autres...
Peut-être qu'en faisant un schéma de fonctionnement...
Scènes de luminosité moyenne de 255 à 64 : iris ouvert à Max Y : 63
Une scène entre le point O et le point C (niveaux 64 et 4) apparait :
> après PMW time,
> l'iris entre en action à la vitesse Ave time jusqu'à se fermer à la position : ?? (définie en partie ou totalement par rapport à Min X)
Si la scène passe en dessous du point C (niveau 4) :
> après PMW time,
> l'iris entre en action à la vitesse Ave time jusqu'à se fermer à la position Min X
Si une scène plus lumineuse apparait, l'effet est inversé.
> après PMW time,
> l'iris s'ouvre à la vitesse Ave time jusqu'à la position intermédiaire ou Max Y.
Il me semble que PMW et Ave time ont des paramètres internes qui déterminent leurs variations selon le sens ouverture et fermeture.
Si vous voyez d'autres éléments à l'action de l'iris, signalez-le moi !!