Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités

module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725

Message » 13 Déc 2006 22:48

aucune incidence les phases. deux transfos, c'est tout totalement isolé (si c'est bien câblé).
Maousse
 
Messages: 10416
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
  • offline

Message » 13 Déc 2006 23:39

Bon je viens de regarder sur un des deux transfos de 500 v/a qui me restent de libre avant de monter le second amplificateur.

Il est écrit ceci :

SEC 35 V/7,1A Red-Black dessin d'un fusible 8 AT
SEC 35 V/7,1A Yellow Orange dessin d'un fusible 8 AT


Sur mon tableau électrique le fusible réarmable de la ligne prises du salon est de 10 ampères... :o

N'y a-t-il tout simplement pas un appel de courant trop fort à l'allumage de l'ampli, donc des deux transfos ?

Car si théoriquement deux transfos de 500 va font 1000 va divisé par 230 volts de tension = 4 ampères et des broutilles... de combien est l'appel de courant à l'allumage, condos vides, d'un transfo torique (ils tirent plus que les tolés traditionnels). De mémoire, on multiplie par 2 ou 2,5 il me semble...

Je me demande, s'il faut pas quand même que je colle un 16 ou 20 ampères en lieu et place du 10 ampères ! Car le Grand Mos me fait aussi parfois sauter le même fusible réarmable... naivement, je me disais que c'était le bouton de marche/arrêt prisonnier de son embase secteur qui devait déconner...

Alain :wink:
haskil
 
Messages: 61286
Inscription Forum: 06 Déc 2001 2:00
Localisation: Haute Normandie et Brésil
  • offline

Message » 14 Déc 2006 0:02

Ce serait bien si on pouvait avoir quelques photos des réalisations déjà achevées. Ce serait une aide précieuse pour les débutants qui vont bientôt se lancer.
Serjac
 
Messages: 3385
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Localisation: Rouen
  • offline

Message » 14 Déc 2006 0:29

Il n'y a pas de softstar ??? car pour 1000 VA c'est plus que conseillé non ?
captaincon
 
Messages: 2315
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Localisation: Le Havre
  • offline

Message » 14 Déc 2006 0:29

captaincon a écrit:Il n'y a pas de softstar ??? car pour 1000 VA c'est plus que conseillé non ?


si, si
scoutOne
 
Messages: 4391
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Localisation: 78, à côté des lions et autres zèbres
  • offline

Message » 14 Déc 2006 0:48

scoutOne a écrit:
captaincon a écrit:Il n'y a pas de softstar ??? car pour 1000 VA c'est plus que conseillé non ?


si, si


Ta réponse c'est si, si pour la première question, pour la seconde ou pour les deux ? :lol:
captaincon
 
Messages: 2315
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Localisation: Le Havre
  • offline

Message » 14 Déc 2006 0:50

Si, il y a un soft star par carte d'alimentation. Et cependant...

Mais il se peut, après tout, qu'il y en ait un de défaillant...

Alain :wink:
haskil
 
Messages: 61286
Inscription Forum: 06 Déc 2001 2:00
Localisation: Haute Normandie et Brésil
  • offline

Message » 14 Déc 2006 7:42

haskil a écrit:Sur mon tableau électrique le fusible réarmable de la ligne prises du salon est de 10 ampères... :o

:o
Ca fait vraiment pas lourd !
Normalement c'est 20A pour une ligne de prises si je dis pas de bétise...
Blakkness
 
Messages: 1355
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Localisation: Lille
  • offline

Message » 14 Déc 2006 9:48

16A ;)
Maousse
 
Messages: 10416
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
  • offline

Message » 14 Déc 2006 9:52

Non, 20A

La configuration dans mon profil


Très très près de la ville d'Hélène.
Perrichon et Annie Dingophobe.
Et tout le reste est la faute à Rousseau (Sardine de son prénom)
beb
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 10268
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Localisation: retour à l'aube de la ville d'Hélène
  • online

Message » 14 Déc 2006 10:09

captaincon a écrit:
scoutOne a écrit:
captaincon a écrit:Il n'y a pas de softstar ??? car pour 1000 VA c'est plus que conseillé non ?


si, si


Ta réponse c'est si, si pour la première question, pour la seconde ou pour les deux ? :lol:


premier si : il y a une soft-start.
deuxième si : c'est conseillé, c'est pour ça que le premier si existe, et ainsi de suite.... :lol:
scoutOne
 
Messages: 4391
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Localisation: 78, à côté des lions et autres zèbres
  • offline

Message » 14 Déc 2006 10:30

beb a écrit:Non, 20A
lol, je vais faire mon lourd ;)
16A pour des fils de 1.5mm²
20A pour des fils de 2,5mm²

On parle du câblage en monobrin dans les murs entre le tableau et les prises de courant.
Et c'est uniquement pour les prises de courant.

Comme c'est pratiquement que du 2,5mm², voui, tu as raison :P
Maousse
 
Messages: 10416
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
  • offline

Message » 14 Déc 2006 11:48

:lol:

Oui du 20 A !


Sinon, Maousse que veut dire exactement ceci qui est écrit sur mon transfo nuvotem :

SEC 35 V/7,1A Red-Black (dessin d'un fusible) 8 AT
SEC 35 V/7,1A Yellow Orange (dessin d'un fusible) 8 AT

Nuvotem recommande donc de mettre un fusible de 8 ampères temporisé par secondaire.

Sachant que la baignoire se vide à raison de.... :lol:

Donc vu que nous réunissons les secondaires : nous avons toujours 35 volts en sortie, mais nous doublons le courant.

Faudrait-il doubler la valeur du fusible ou pas ?

Alain :wink:
haskil
 
Messages: 61286
Inscription Forum: 06 Déc 2001 2:00
Localisation: Haute Normandie et Brésil
  • offline

Message » 14 Déc 2006 11:56

C'est bien 8A par secondaire si tu mets des fusibles sur les secondaires.

Si tu mets les secondaires en parralèle (logique pour un Gemincore), oui, il faut doubler le fusible, donc 16A au secondaire. Prenez un porte fusible de voiture, pour 16A ;)
Maousse
 
Messages: 10416
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
  • offline

Message » 14 Déc 2006 20:44

Question à 2 balles (j'écoule mon stock progressivement en toute discretion :lol:) :
Mes transfo vont etre coupés par des relais.
Je dois mettre 2 relais par transfo ou 1 seul suffit (question sécurité, règle de l'art, toussa toussa) ?
Blakkness
 
Messages: 1355
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Localisation: Lille
  • offline


Retourner vers Amplis et Préamplis

 
  • Articles en relation
    Dernier message