melavi a Ă©crit:Ok.
Mais un transfo n est il pas vu comme une charge reactive ?
et que si cette puissance reactive n est pas nul a l alumage elle fasse justement tiré du courant a l alumage?
ok elle n'est pas consommé, ce qui est coherent avec le fait qu elle ai lieu mm sans rien sur les secondaires.
@+
Avi
![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
C'est plus simple que ça:
On a le droit de parler "de cosinus phi" uniquement en régime établi, c'est à dire quand le transfo est connecté au secteur depuis longtemps.
Au démarrage, il faut fixer les conditions intiales des variables qui régissent l'évolution de la tension, du courant et du flux magnétique.
Sachant que le flux magnétique et la courant sont l'intégrale de la tension, si le transfo est connecté au moment du passage à zéro de la tension, il seront intégré durant 10 millisecondes (le temps d'une arche) et vaudront alors 2 fois la valeur qu'ils auraient atteint si ils avaient été intégrés durant 5 millisecondes ( depuis le milieu de l'arche ( 90 ° ) jusqu'au prochain passage à zéro).
Le courant et le flux ne pourront plus s'annuler durant la demi-portion de l'arche ( de signe opposé) suivante.
Il est vrai que le pic de courant peut-être supérieur à 2 fois la valeur normale, ceci est du à la saturation du milieu magnétique:
Si le constructeur a surdimensionné le noyau en terme de saturation, le pic de courant ne sera que du double de la valeur normale ( tout se comprend maintenant, c'est pour ça que mes transfos ne présentent pas de pic important ), par contre, si le constructeur a calculé juste, on peut s'attendre à des pics de courant beaucoup plus importants (valeur quelque peu imprévisible).
Sig.