Message » 08 Déc 2005 17:31

Devant refaire l'électricité de mon salon, j'en ai profité pour tirer une ligne directe et installer un transfo d'isolement.
Les mesures de différence de potentiel à la terre sont les suivantes : la phase est à 180 V, le neutre à 40 V (il n'y a pas de problème de synchronisation donc j'ai bien 220V entre phase et neutre). :o :roll:

Je vais essayer de rééquilibrer ça, mais en attendant, y a-t-il un risque quelconque pour les électroniques ?
FaRiBoLe
 
Messages: 1040
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
Localisation: Yvelines
  • offline

Message » 08 Déc 2005 17:51

non ;-)

Par contre Les 40V sur le neutre ???...
Rapproche-toi d'EDF ou ton syndic, ce n'est pas trop pile-poil aux normes qd m^me, si ? ...
http://www.ideesmaison.com/construc/sec/normelec.htm
http://www.hager.fr/index.php?scr=800&id=123

Y'a un électricien dans la salle ?
Emile
 
Messages: 2827
Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Localisation: Paris
  • online

Message » 08 Déc 2005 18:11

Emile a écrit:Par contre Les 40V sur le neutre ???...


C'est même carrément anormal!

Cdlt :wink:

La configuration dans mon profil


Longtemps je me suis casqué de bonne heure…
Avatar de l’utilisateur
dub
Administrateur Suppléant de l'Association - Coordonnateur Modérations & Superviseur Univers Casques
Administrateur Suppléant de l'Association - Coordonnateur Modérations & Superviseur Univers Casques
 
Messages: 38353
Inscription Forum: 28 Mai 2003 11:37
Localisation: Entre Savagnin et Comté
  • offline

Message » 08 Déc 2005 19:06

Emile a écrit:Par contre Les 40V sur le neutre ???...
Rapproche-toi d'EDF


Comme il n'y a ça que sur la prise en sortie du transfo d'isolement, ce n'est pas du ressort d'EDF !
Les autres prises n'ont pas ce problème.

Il doit y avoir un courant induit quelque part dans le transfo .. il faut sans doute que je contacte le distributeur !
FaRiBoLe
 
Messages: 1040
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
Localisation: Yvelines
  • offline

Message » 08 Déc 2005 19:19

ah ok ton 1er post n'était pas "explicit lyrics" ;-)
Emile
 
Messages: 2827
Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Localisation: Paris
  • online

Message » 09 Déc 2005 11:47

Tu as quoi comme sorties sur ton transfo d'isolement ?

Il est câblé comment ?

Si tu veux un neutre en sortie, tu dois ponter la terre sur la sortie - du transfo, sur la borne ou le testeur ne s'allume pas, tu auras alors un neutre au même potentiel que la terre.
Avatar de l’utilisateur
buss
Modérateur Home-Cinéma
Modérateur Home-Cinéma
 
Messages: 8225
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Localisation: France
  • offline

Message » 09 Déc 2005 15:53

Je ne me vois pas bien raccorder une sortie qui délivre 40V directement à la terre ! Image


Pas une bonne idée !
FaRiBoLe
 
Messages: 1040
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
Localisation: Yvelines
  • offline

Message » 09 Déc 2005 16:23

frblc a écrit:Je ne me vois pas bien raccorder une sortie qui délivre 40V directement à la terre ! Pas une bonne idée !
Merci pour la confiance! tu as posé une question d'électricité, c'est l'électricien qui t'as répondu!
Alors là, chapeau!
Avatar de l’utilisateur
buss
Modérateur Home-Cinéma
Modérateur Home-Cinéma
 
Messages: 8225
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Localisation: France
  • offline

Message » 09 Déc 2005 16:31

non, je voulais dire que je n'avais sans doute pas compris ce que tu me proposes de faire !
FaRiBoLe
 
Messages: 1040
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
Localisation: Yvelines
  • offline

Message » 09 Déc 2005 23:44

il te propose simplement de relier le neutre en sortie du transfo a la terre et ainsi définir un régime de neutre pour ton instal . Le nuetre a la terre est le standard en distribution tertiaire . Donc keep cool l'ami la solution proposée par notre ami l'elec est al bonne . Si tu reste comme tu esactuelllement tu te retrouve avec un neutre flotant sans valeur fixer donc différnce de potentiel si raccorde un appareil venant d'une autre ligne de ton installation ( en clair tension entre les carcasses ) .
RMS 13
 
Messages: 9
Inscription Forum: 18 Sep 2005 21:54
Localisation: aix en provence
  • offline

Message » 28 Déc 2005 15:55

J'ai fait la manip proposée, et tout fonctionne correctement maintenant.
Merci pour vos conseils !