MikeLaMenace2005 a écrit:Hello,
Pour m'autorépondre sur le remplissage des gaines ICTA, voici un petit site très intéressant :
https://www.installation-renovation-electrique.com/la-rgle-du-tiers-13-ou-combien-de-fils-lectriques-dans-ma-gaine-icta/
D'après ce calcul, cela veut dire :- Gaines audio : 16 mm
- Gaines RCA : 25mm (en rentrant une puis la seconde décalée)
- Gaine RJ45 : 32mm
- Gaine HDMI : 32mm
Pour être sûr, je vais passer les RCA, RJ45 et HDMI dans du 40mm. J'ai vu qu'il exitait une version rouge et version verte pour enterrer dans le jardin. A voir.
J'en ai profité pour faire une étude du système electrique.
Voici ce que donnerait le tableau electrique :- Disjoncteur différentiel 40 A
- Disjoncteur 20 A pour le rack
- Disjoncteur 16 A pour les prises de courants Mur THX + Droit
- Disjoncteur 16 A pour les prises de courants Mur Gauche
- Disjoncteur 10 A pour les lampes murales gauches (via 1xDIO 54524)
- Disjoncteur 10 A pour les lampes murales droites (via 1xDIO 54524)
- Disjoncteur 10 A pour les rubans de LED (via 3xDIOxxxx)
- Disjoncteur 2A pour la VMC
Qu'en pensez-vous ?
Tchao,
Mike
hello je rebondit un peu sur ce post
quelques questions :
1 / en amont de ce tableau qu'est ce qu'il y aura ? c'est a dire le câble qui arrive
en 3G4 si j'ai bien lu mais c'est trop faible pour un ID de 40A il te faut minimul un 3G10 (10mm2)
comment sera il branché sur ton tableau principale ?
2/ selon la nfc15-100 ton interrupteur différentiel est trop chargé :
- Disjoncteur 20 A pour le rack
- Disjoncteur 16 A pour les prises de courants Mur THX + Droit
- Disjoncteur 16 A pour les prises de courants Mur Gauche
- Disjoncteur 10 A pour les lampes murales gauches (via 1xDIO 54524)
- Disjoncteur 10 A pour les lampes murales droites (via 1xDIO 54524)
- Disjoncteur 10 A pour les rubans de LED (via 3xDIOxxxx)
- Disjoncteur 2A pour la VMC
si on prend la règle de l'amont:
l'intensité de ton interrupteur différentiel doit être supérieure à l'intesite de ton différentiel abonné (regarde c'est ecris dessus, 30/45/60 A au choix)
si on prend la règle de l'aval:
l'intensité de ton interrupteur différentiel doit être supérieure à la somme des disjoncteur branché dessus divisé par 2 (sauf pour les disjoncteur de chauffage elec, borne de recharge de voiture et chauffe eau ou il faut prendre la valeur du disjoncteur)
donc pour toi : 20 +16 + 16 + 10 + 10 +10 +2 = 84 / 2 = 42 A donc > à 40 A
donc tu devrais prendre un 63 type Hpi ou un 2eme 40
ou bien le mieux a mon avis :
supprimer un 10A (celui des led et brancher les rubans LED équitablement sur les 2 10A des lampes murales (pour une ligne 10 a tu peux aller jusqu’à 8 points lumineux avec une tension s'approchant des 250v maintenant (c'est ce que j'ai chez moi) tu peux aller jusqu’à 2500w / lignes 10A soit 312w par point lumineux tu est large ^^
3/ ton interrupteur différentiel tu le met en type AC mais il vaudrais mieux le mettre en Hi / Hpi ou Si , mieux pour de l'informatique (oui nos salle dédiées sont plus considérée comme de l'informatique )
PS: jolie installation a venir je vais suivre ca je commence moi mon projet